管线普查成果交到手里,直接入库是很多管网系统"建完就不敢用"的根源。入库前做一轮系统的质检,后面的一张图、三维建模和监测关联才有可靠的基础。
一、拓扑检查
- 管线的起点、终点能否在管点表中找到;
- 是否存在悬挂点(一端不连接任何管线或设施);
- 是否有重复管段、自相交管线;
- 同一管点上连接的管线类型是否合理(例如雨水管不应直接接入给水管点)。
二、属性检查
- 必填字段是否完整:管线类型、管径、材质、埋深或高程、权属等;
- 取值是否在约定的字典范围内(例如材质只能是字典中的几种写法,不能同时出现"PE"和"聚乙烯");
- 管径、埋深的数值是否在合理区间。
三、高程检查
- 排水管的管底高程是否沿流向逐段降低,出现逆坡要逐条核实;
- 管顶、管底、地面高程三者关系是否合理;
- 高程基准是否统一。
四、空间位置检查
- 与影像或地形图套合,管线是否落在道路、绿化带等合理位置;
- 整体是否存在系统性偏移(多半是坐标系问题)。
依据
地下管线探测的内容、精度与成果要求,参照 CJJ 61—2017《城市地下管线探测技术规程》;排水管道的结构性与功能性缺陷评估,参照 CJJ 181—2012《城镇排水管道检测与评估技术规程》。
质检完成后,应同时交付问题清单:哪些已修正、哪些需要外业补测、哪些按约定保留。完整流程见排水管网普查建库怎么做;我们的建库服务见管网数据建库与三维建模服务。
