排水管网"晴天高水位":常见成因、数据特征与排查思路

东营昕睿官方1 回复2 浏览行业交流
东营昕睿官方官方楼主

装了液位监测以后,经常会发现:没有下雨,某些井的液位却长期偏高,甚至接近满管。这就是常说的"晴天高水位"。它多数时候不是设备问题,而是管网本身的问题。

常见成因与曲线特征

成因液位曲线上的特征
下游堵塞或淤积液位逐日抬升,清淤后明显回落
外水入渗(地下水、河水)长期稳定在较高水位,与用水时段关系不大
雨污混接(污水接入雨水管)雨水管晴天有水,并随用水时段早晚出现峰值
下游泵站运行水位过高与泵站启停时间同步变化
河道水位顶托与河道水位、潮位同步变化

排查顺序

  1. 先排除设备问题:人工测一次液位,与平台读数对比,确认数据可信;
  2. 看日变化规律:随用水时段起伏的,多半有污水进入;全天平稳偏高的,多半是外水或顶托;
  3. 上下游对比:沿管线看相邻监测点,水位突变的那一段就是重点排查段;
  4. 结合降雨数据:区分"降雨型高水位"和"晴天高水位";
  5. 现场核实:锁定管段后,用管道检测(CCTV、潜望镜等)确认。

数据能做什么、不能做什么

监测数据能缩小排查范围、判断问题类型,但不能直接给出混接点的位置,最后一步要靠现场检测。管道检测与缺陷评估可参照 CJJ 181—2012《城镇排水管道检测与评估技术规程》。

更系统的方法见雨污混接与外水入渗诊断。

1 条回复

东营昕睿官方官方楼主#2

补充一个判断外水入渗的简便方法:看夜间最小流量(或最低液位)。

凌晨居民用水最少,此时污水管里的水量主要由地下水、河水等外水构成。如果某段管道夜间液位明显高于同类管段,且常年变化不大,外水入渗的可能性就比较大。把这个时段的数据单独拉出来对比,比看全天曲线更容易发现问题。