用液位监测做内涝预警,告警阈值应该怎么设?

东营昕睿官方1 回复0 浏览使用问题
东营昕睿官方官方楼主

在易涝点上游装了一批窨井液位终端,准备做内涝预警。告警阈值应该按什么来设?只设一个"液位超过多少米"够不够?

1 条回复

楼主采纳的答案

东营昕睿官方官方楼主#2

结论:不要只设一个固定液位。推荐按井的几何关系设分级阈值,再叠加涨速和持续时长条件,运行一个汛期后用实测数据回头校核。

一、按井的几何关系设分级阈值

以井底(或管底)为基准,结合管径和地面高程,常见的三级:

级别参考位置含义
关注接近管顶管道接近满流,排水能力即将饱和
预警管顶以上、距地面一定距离已经承压,地面积水风险上升
告警接近地面即将或已经冒溢

具体数值要按每口井的井深、管径和地面高程逐井计算,不能整片区域用同一个数。

二、叠加涨速与持续时长

  • 涨速:短时间内液位快速上升,往往比绝对液位更早反映风险;
  • 持续时长:超过阈值并持续一段时间才告警,可以过滤掉水流冲击带来的瞬时波动。

三、结合降雨数据

把液位过程线和降雨过程放在一起看,可以区分"降雨型高水位"和"晴天高水位"。晴天也长期偏高的井,告警会持续触发,需要先排查外水入渗、雨污混接或下游顶托。

四、汛后校核

一个汛期结束后,用实测过程线和实际积水记录对照:漏报的井调低阈值,频繁误报的井检查安装位置或调高阈值。

依据

内涝防治的设计重现期、积水深度与退水时间等要求,见 GB 51222—2017《城镇内涝防治技术规范》;排水管渠的设计参数见 GB 50014—2021《室外排水设计标准》。

完整的预警系统建设思路见城市内涝预警系统怎么建;平台中的告警规则配置见液位终端平台配置与运维指南。