主题回复 / 浏览最后回复
- 东
精华排水管网"晴天高水位":常见成因、数据特征与排查思路
装了液位监测以后,经常会发现:没有下雨,某些井的液位却长期偏高,甚至接近满管。这就是常说的"晴天高水位"。它多数时候不是设备问题,而是管网本身的问题。 常见成因与曲线特征 成因 液位曲线上的特征 --- --- 下游堵塞或淤积 液位逐日抬升,清淤后明显回落 外水入渗(地下水、河水) 长期稳定在较高水位,与用水时段关系不大 雨污混接(污水接入雨水管) 雨水管晴天有水,并随用水时段早晚出现峰值 下游泵…
1回复2浏览东东营昕睿官方2026-10-29 - 东
精华窨井液位监测终端选点与安装:现场最容易返工的 8 个地方
液位终端装完能不能长期出好数据,七成取决于选点和安装。下面 8 个点是实施中最常返工的地方,按施工顺序列出。 选点 1. 先明确"这个点要回答什么问题" 易涝点预警、干管满管判断、泵站前池联动、雨污混接排查,对井位的要求完全不同。目的不清楚,后面阈值也定不准。 2. 易涝点上游最近的可测井,往往比易涝点本身更有预警价值 积水由上游往下游传递,上游井的液位变化能提前给出信号。 3. 盖上井盖再测信号…
1回复0浏览东东营昕睿官方2026-10-29 - 东
精华已解决用液位监测做内涝预警,告警阈值应该怎么设?
在易涝点上游装了一批窨井液位终端,准备做内涝预警。告警阈值应该按什么来设?只设一个"液位超过多少米"够不够?
1回复0浏览东东营昕睿官方2026-10-29