新装的几台液位终端,现场安装完成后平台上一直显示离线;另外有一台运行了几个月的终端,最近突然离线了。终端外观没有损坏。
应该按什么顺序排查?哪些情况需要到现场?
楼主采纳的答案
结论:新装终端不上线,最常见的原因是平台没有登记设备号,其次是物联网卡未开通或井下信号不足;运行一段时间后突然离线,先看离线前的电量和信号走势,大多数情况能在平台上判断出原因。
按顺序排查,每一步确认了再往下:
先在平台「实时监控」看离线前的曲线:
| 离线前的走势 | 最可能的原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 电量持续下降到低位 | 电池耗尽 | 更换电池;检查采集间隔是否设得过短 |
| 信号逐渐变差 | 井盖换成更厚的金属盖、车辆长期停在井盖上 | 调整安装位置或改善信号条件 |
| 暴雨期间离线、雨停后恢复 | 井内满管,水面遮挡信号 | 正常现象:终端 IP68 可浸没工作,水位回落后自动恢复 |
| 突然离线,电量和信号都正常 | 物联网卡欠费、到期或流量用尽 | 联系卡商核查 |
这是断网续传:网络中断期间数据先存在终端里(可存储 500 条以上),恢复后自动补齐。空白频繁出现说明该井位通信不稳定,频繁断线重连也会增加耗电,建议尽早改善。
详细说明见液位终端故障排查。