精华已解决

窨井液位监测选雷达、超声波还是投入式液位计?各自适合什么场景

东营昕睿官方1 回复0 浏览使用问题
东营昕睿官方官方楼主

排水管网要在一批窨井里装在线液位监测,现场有雨水井、污水井,也有合流制管道。市面上常见的有雷达、超声波和投入式(压力式)三类液位计。

想了解:

  1. 三种原理在窨井里各自的优缺点;
  2. 污水井泡沫多、沼气多,选哪种更稳;
  3. 选型时除了精度还要看哪些指标。

1 条回复

楼主采纳的答案

东营昕睿官方官方楼主#2

结论:长期无人值守的窨井液位监测,优先选雷达式;投入式适合水体干净、能定期维护的场景;超声波在井内受温度、蒸汽和泡沫影响较大,不建议作为窨井首选。

三种原理在窨井里的差别

类型原理在窨井里的主要问题适合场景
雷达式发射电磁波测液面距离,非接触进水直冲、井壁障碍物会产生干扰回波,需要选好安装位置雨水、污水、合流制窨井长期在线监测
超声波发射声波测距离,非接触声速随温度变化;蒸汽、泡沫会吸收或散射声波;井内温差大时误差明显环境稳定的明渠、水池
投入式(压力式)探头沉入水底测静压换算水深探头被淤泥、油脂包裹后读数漂移;需要定期取出清理;被冲走或缠绕的风险水质较清、方便维护的井、池

污水井的泡沫和沼气对雷达影响小,对超声波影响大;淤泥和油脂对投入式影响大。这就是窨井场景更推荐雷达的原因。

除了精度,还要看这几项

  1. 防护等级:窨井会被淹没,外壳至少要达到 IP68(防护等级按 GB/T 4208《外壳防护等级(IP 代码)》判定),并且确认是可长期浸没工作,不只是短时防水;
  2. 供电与续航:井下一般没有市电,看电池容量和在你的采集间隔下的预计续航;
  3. 通信:井下信号弱,看是否支持 NB-IoT 等低功耗广域网,以及断网时能否本地存储、恢复后续传;
  4. 量程与盲区:量程要覆盖"安装位置到最低水位",同时满水时液面不能进入盲区;
  5. 扩展检测:井盖异动、浸水告警这类附加功能,对防盗和汛期值守很实用。

我们的终端参数(供对照)

窨井液位雷达监测终端:雷达非接触测距,量程 0–5 米、精度 ±3 mm;IP68 双重密封,可完全浸没工作;NB-IoT 上报,可本地存储 500 条以上数据断网续传;内置井盖异动与浸水检测。

更系统的对比见行业知识:窨井液位计怎么选;安装要点见快速入门。