液位终端装完能不能长期出好数据,七成取决于选点和安装。下面 8 个点是实施中最常返工的地方,按施工顺序列出。

选点

1. 先明确"这个点要回答什么问题"
易涝点预警、干管满管判断、泵站前池联动、雨污混接排查,对井位的要求完全不同。目的不清楚,后面阈值也定不准。

2. 易涝点上游最近的可测井,往往比易涝点本身更有预警价值
积水由上游往下游传递,上游井的液位变化能提前给出信号。

3. 盖上井盖再测信号
终端用 NB-IoT 上报,井盖、井深和周边建筑都会削弱信号。一定要在安装位置、盖好井盖后实测。取舍可参考井下监测选 NB-IoT 还是 4G Cat.1。

安装

4. 避开进水管正对的位置
水流直冲产生水花和泡沫,雷达收到的回波忽高忽低,平台上表现为读数跳变。

5. 透镜垂直朝向液面,下方不要有踏步、管道等障碍物
井壁上的踏步、横穿的管道都会反射雷达波,造成"液位一直不变"或固定偏差。

6. 量准并记录安装高度
液位 = 安装高度 − 雷达测得的距离。安装高度量错,整条曲线都会整体偏移。同时要保证最高水位时液面仍在量程内(标准量程 0–5 米)。

7. 支架固定牢靠
支架松动会让终端随车辆经过而晃动,读数出现规律性抖动。

验证

8. 当场确认三项状态,并做一次人工比测
在平台「实时监控」确认最近一次上报时间、电量、信号强度;再用水位尺人工测一次液位,与平台读数对比。

完整步骤见快速入门:开箱、选点、安装到上线验证。

1 条回复

东营昕睿官方官方楼主#2

补充一个容易被忽略的点:同一片区的终端,采集间隔不要全部设成最短。

采集与上报越频繁,耗电越快。比较稳妥的做法是:平时按较长间隔定时采集,同时打开事件触发采集(液位突变、设备异常时立即上报)。这样既能在汛期及时发现变化,又不会让电池在旱季被白白消耗。终端支持 1 分钟~24 小时的定时间隔与事件触发两种模式,配置见平台配置与运维指南。