液位终端装完能不能长期出好数据,七成取决于选点和安装。下面 8 个点是实施中最常返工的地方,按施工顺序列出。
选点
1. 先明确"这个点要回答什么问题"
易涝点预警、干管满管判断、泵站前池联动、雨污混接排查,对井位的要求完全不同。目的不清楚,后面阈值也定不准。
2. 易涝点上游最近的可测井,往往比易涝点本身更有预警价值
积水由上游往下游传递,上游井的液位变化能提前给出信号。
3. 盖上井盖再测信号
终端用 NB-IoT 上报,井盖、井深和周边建筑都会削弱信号。一定要在安装位置、盖好井盖后实测。取舍可参考井下监测选 NB-IoT 还是 4G Cat.1。
安装
4. 避开进水管正对的位置
水流直冲产生水花和泡沫,雷达收到的回波忽高忽低,平台上表现为读数跳变。
5. 透镜垂直朝向液面,下方不要有踏步、管道等障碍物
井壁上的踏步、横穿的管道都会反射雷达波,造成"液位一直不变"或固定偏差。
6. 量准并记录安装高度
液位 = 安装高度 − 雷达测得的距离。安装高度量错,整条曲线都会整体偏移。同时要保证最高水位时液面仍在量程内(标准量程 0–5 米)。
7. 支架固定牢靠
支架松动会让终端随车辆经过而晃动,读数出现规律性抖动。
验证
8. 当场确认三项状态,并做一次人工比测
在平台「实时监控」确认最近一次上报时间、电量、信号强度;再用水位尺人工测一次液位,与平台读数对比。
完整步骤见快速入门:开箱、选点、安装到上线验证。